Guest orck 8 Ιουλίου 2010 #1 Share 8 Ιουλίου 2010 Γνωριζει κανεις πως κανουμε επαναφορα στις εργοστασιακες ρυθμισεις για τον Eliwell; Εχω ενα προβληματακι και δεν δεχεται ρυθμισεις για το SP1 και SP2. Link to comment Share on other sites More sharing options...
FotisGt 8 Ιουλίου 2010 #2 Share 8 Ιουλίου 2010 Μοντέλο; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest orck 8 Ιουλίου 2010 #3 Share 8 Ιουλίου 2010 Το κλασικο 915C με τις δυο εξοδους. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitrig 8 Ιουλίου 2010 #4 Share 8 Ιουλίου 2010 Δες μήπως έχεις την επιλογή LOC στο yes. Link to comment Share on other sites More sharing options...
FotisGt 8 Ιουλίου 2010 #5 Share 8 Ιουλίου 2010 Δεν πιστεύω οτι μπορείς να κάνεις reset. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest orck 8 Ιουλίου 2010 #6 Share 8 Ιουλίου 2010 Σας ευχαριστω πολυ, ηταν το LOC στο y, το εκανα n. Το περιεργο ειναι οτι με ενεργοποιημενο το LOC σε αφηνει να αλλαξεις τα παντα. Εκτος απο το SP1 και SP2. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitrig 8 Ιουλίου 2010 #7 Share 8 Ιουλίου 2010 Σας ευχαριστω πολυ, ηταν το LOC στο y, το εκανα n. Το περιεργο ειναι οτι με ενεργοποιημενο το LOC σε αφηνει να αλλαξεις τα παντα. Εκτος απο το SP1 και SP2. Αυτό ακριβώς κάνει το LOC Link to comment Share on other sites More sharing options...
delta66 8 Ιουλίου 2010 #8 Share 8 Ιουλίου 2010 Παντως θυαμαι οτι εψαχνα για το factory reset και δεν το εβρισκα. Το ξερεις κανεις, αχρειαστο να'ναι? Link to comment Share on other sites More sharing options...