Jump to content

elliwell - ποσα watt "σηκωνει"?


Recommended Posts

  • Απαντήσεις 68
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

αν ειναι 3Α to eliwel δεν θες rele!

Ποσα watt πιστευεις οτι σηκωνει βαση των προδιαγραφων του?

TECHNICAL DATA

Frontal panel protection: IP65.

Casing: plastic body in resin type PC+ABS UL94 V-0, inspection window in polycarbonate, buttons in thermoplastic resin.

Dimensions: frontal panel 74x32 mm, depth 59 mm (without wirings).

Installation: on panel, with drilling template 71x29 mm (+0.2/–0.1 mm).

Use temperature: –5…55 °C.

Storage temperature.: –30…85 °C.

Use environment humidity: 10…90 % RH (not condensing).

Storage environment humidity: 10…90% RH (not condensing).

Viewing range:

• NTC: –50…110°C (–58…230°F);

• PTC: –50…140°C (–58…302°F)

without decimal point (selectable through parameter on 3 digit & 1/2 + mark display.

Serial: TTL for connection to Copy Card.

Analog input: one PTC or NTC input (programmable by parameter).

Digital outputs: 1 SPDT output on 8(3)A

1/2 hp, 1 SPST output on 8(3)A 1/2 hp

configurables. (for relay capabilities see label on the instrument)

Measuring range: from –50 to 140 °C.

Accuracy: 0.5% better than end scale + 1 digit.

Resolution: 0,1°C (0,1°F within +199,9°F, 1°F over).

Consumption

• model 230V: 3 VA max.

• model 12V: 1,5 VA max.

Power supply: 12 Va/c ±10% or 230Va ±10% 50/60 Hz.

Link to comment
Share on other sites

Ποσα watt πιστευεις οτι σηκωνει βαση των προδιαγραφων του?

TECHNICAL DATA

Frontal panel protection: IP65.

Casing: plastic body in resin type PC+ABS UL94 V-0, inspection window in polycarbonate, buttons in thermoplastic resin.

Dimensions: frontal panel 74x32 mm, depth 59 mm (without wirings).

Installation: on panel, with drilling template 71x29 mm (+0.2/–0.1 mm).

Use temperature: –5…55 °C.

Storage temperature.: –30…85 °C.

Use environment humidity: 10…90 % RH (not condensing).

Storage environment humidity: 10…90% RH (not condensing).

Viewing range:

• NTC: –50…110°C (–58…230°F);

• PTC: –50…140°C (–58…302°F)

without decimal point (selectable through parameter on 3 digit & 1/2 + mark display.

Serial: TTL for connection to Copy Card.

Analog input: one PTC or NTC input (programmable by parameter).

Digital outputs: 1 SPDT output on 8(3)A

1/2 hp, 1 SPST output on 8(3)A 1/2 hp

configurables. (for relay capabilities see label on the instrument)

Measuring range: from –50 to 140 °C.

Accuracy: 0.5% better than end scale + 1 digit.

Resolution: 0,1°C (0,1°F within +199,9°F, 1°F over).

Consumption

model 230V: 3 VA max.

• model 12V: 1,5 VA max.

Power supply: 12 Va/c ±10% or 230Va ±10% 50/60 Hz.

Σπυρο... εγω διαβαζωντας αυτο που κοκκίνισα μεταφράζω: Για καλή λειτουργιά μέχρι 3Α... αλλά max 8Α.

Από κει και πέρα και 3Α να είναι max, τα 600watt είναι 2,72Α.

Και πάλι είμαστε αποδεκτοί χωρίς να χρειάζεται ρελέ.

Link to comment
Share on other sites

Digital outputs: 1 SPDT output on 8(3)A

1/2 hp, 1 SPST output on 8(3)A 1/2 hp

Βάση των δεδομένων του κατασκευαστή η ισχύς που μπορεί να

διαχειριστεί η συσκευή είναι 0.5 hp ( 372,85W).

Μέγιστη ένταση ρεύματος που μπορεί να διαρρέει την επαφή

3A και ρεύμα εκκίνησης 8A.

Που σημαίνει ότι σε τάση 220V δεν μπορούμε να το δουλεύουμε

στα 660W, ομοίως και σε τάση λειτουργίας 24V δεν μπορούμε να

ελέγξουμε πάνω από 72W.

Ο περιορισμός είναι διπλός ένα ως προς την ισχύ (373W) και ως

προς την ένταση (3A).

Έχω την εντύπωση ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι ποιο

σκληροπυρηνικοί θα πρέπει να βάλετε ένα ρελέ ισχύος.

Link to comment
Share on other sites

Για το πρωτο κοκκινο δεν εχω να προσθεσω κατι αλλο.

Για το δευτερο που εχει σημειωσει σημαινει οτι ο ελεκτης για να λειτουργησουν τα κυκλωματα του, το LCD panel, τα ρελε χρειαζεται κατα μεσο ορο 3W για δικη του καταναλωση. Αυτην την ενεργεια την περνει απο τα 220V που του δινουμε στις επαφες 6-7.

915c.png

Link to comment
Share on other sites

Εμενα με μπερδεψατε!!

Εκει που νομιζα οτι το καταλαβα... τωρα με στειλατε αδιάβαστο!!

Τελικα για θερμαντηρες 300+300watt , συνολο 600w κανει ή οχι?

Link to comment
Share on other sites

αφου ο elliwell εχει δυο ρυθμισεις και δυο ρελε μπορω να ρυθμισω και το δευτερο ρελε για θερμανση.

δηλαδη στο θεμα elliwell συνδεσμολογια προγραμματισμος του delta66 και aiolos

στον πρωτο τροπο συνδεσμολογιας δεν βαζω ανεμηστηρακια στην συνδεσμολογια 3-4-5 αλλα θερμαντικο σωμα.

στο δευτερο βημα αντι για c βαζω h και το βημα 6 κανω ακριβως το ιδιο με το 5.

και δεν ρυθμιζω καθολου το βημα 8.

με αυτο μπορω να ανεβασω τα συνολικα watt σε θερμαντικα σωματα, ανεξαρτητα με το οριο ασφαλειας;

(400 ή 600 η οσα πιστευει ο καθενας)

δηλαδηεγω που ειμαι και λιγο φοβιτσιαρης 400+400

Link to comment
Share on other sites

Τελικα για θερμαντηρες 300+300watt , συνολο 600w κανει ή οχι?

Κατά τον κατασκευαστή όχι, αυτός είναι υποχρεωμένος να καλύπτει

προδιαγραφές IP67 στις ακραίες θερμοκρασίες -5...55C.

Η μέγιστη ισχύς (W) ορίζετε σαν το μέγιστο θερμικό φορτίο που μπορεί

να δεχθεί η συσκευή με μεγάλη ασφάλεια.

Αλλά το κύκλωμα του έχει ονομαστική ένταση 3A, που σημαίνει ότι

οι διατομές και η ποιότητα των επαφών αντέχουν πολύ περισσότερο.

Με λίγα λόγια όποιος εξαντλήσει τα 3A θα πρέπει να εξασφαλίσει και

μια χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας για την άριστη εργασία του υπόλοιπου

κυκλώματος (οθόνες, αισθητήρες, κλπ).

Link to comment
Share on other sites

Κατά τον κατασκευαστή όχι, αυτός είναι υποχρεωμένος να καλύπτει

προδιαγραφές IP67 στις ακραίες θερμοκρασίες -5...55C.

Η μέγιστη ισχύς (W) ορίζετε σαν το μέγιστο θερμικό φορτίο που μπορεί

να δεχθεί η συσκευή με μεγάλη ασφάλεια.

Αλλά το κύκλωμα του έχει ονομαστική ένταση 3A, που σημαίνει ότι

οι διατομές και η ποιότητα των επαφών αντέχουν πολύ περισσότερο.

Με λίγα λόγια όποιος εξαντλήσει τα 3A θα πρέπει να εξασφαλίσει και

μια χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας για την άριστη εργασία του υπόλοιπου

κυκλώματος (οθόνες, αισθητήρες, κλπ).

Εν ολίγοις.... αν κραταμε τη συσκευη σε θερμοκρασια δωματιου 20-24°C μπορει να μας καλυψει ανετα τα 600watt?

Link to comment
Share on other sites

Δεν είμαι και Νοστράδαμος, εμπειρικά θα σου πω πως ναι μπορείς.

Αλλά να ξέρεις ότι το να παρεμβάσεις ένα ρελέ δεν είναι επιστήμη και το

κόστος είναι μηδαμινό.

Link to comment
Share on other sites

Δεν είμαι και Νοστράδαμος, εμπειρικά θα σου πω πως ναι μπορείς.

Αλλά να ξέρεις ότι το να παρεμβάσεις ένα ρελέ δεν είναι επιστήμη και το

κόστος είναι μηδαμινό.

Μην ξεχναμε ομως οτι ειναι επικίνδυνο να παιζεις με ρευματα, ειδακα για όσους ΔΕΝ ξερουν.

Επίσεις, το ρελε κοστιζει γυρο στα 10€, αλλα καπου ΔΕν πρεπει να το βαλεις για να μην παρει υγρασια??

Link to comment
Share on other sites

Ποσα watt πιστευεις οτι σηκωνει βαση των προδιαγραφων του?

TECHNICAL DATA

Frontal panel protection: IP65.

Casing: plastic body in resin type PC+ABS UL94 V-0, inspection window in polycarbonate, buttons in thermoplastic resin.

Dimensions: frontal panel 74x32 mm, depth 59 mm (without wirings).

Installation: on panel, with drilling template 71x29 mm (+0.2/–0.1 mm).

Use temperature: –5…55 °C.

Storage temperature.: –30…85 °C.

Use environment humidity: 10…90 % RH (not condensing).

Storage environment humidity: 10…90% RH (not condensing).

Viewing range:

• NTC: –50…110°C (–58…230°F);

• PTC: –50…140°C (–58…302°F)

without decimal point (selectable through parameter on 3 digit & 1/2 + mark display.

Serial: TTL for connection to Copy Card.

Analog input: one PTC or NTC input (programmable by parameter).

Digital outputs: 1 SPDT output on 8(3)A

1/2 hp, 1 SPST output on 8(3)A 1/2 hp

configurables. (for relay capabilities see label on the instrument)

Measuring range: from –50 to 140 °C.

Accuracy: 0.5% better than end scale + 1 digit.

Resolution: 0,1°C (0,1°F within +199,9°F, 1°F over).

Consumption

• model 230V: 3 VA max.

• model 12V: 1,5 VA max.

Power supply: 12 Va/c ±10% or 230Va ±10% 50/60 Hz.

660 w

Link to comment
Share on other sites

@ frank

Δηλαδή 0.9hp; Για πες και μερικά λόγια για τους υπολογισμούς.

Γιατί δεν έχω στην κατοχή μου κάτι τέτοιο και τα μόνο στοιχεία που

έχω είναι τα specification του delta66.

Digital outputs: 1 SPDT output on 8(3)A

1/2 hp, 1 SPST output on 8(3)A 1/2 hp

Όπου είναι ξεκάθαρο ότι έχει δύο επαφές μια Single-pole, Double-throw

και μια Single-pole, Single-throw με ονομαστική ισχύ 1/2hp, ονομαστική

ένταση 3A και ανέχεται εκκίνηση 8A επαγωγικά φορτία.

Link to comment
Share on other sites

@ frank

Δηλαδή 0.9hp; Για πες και μερικά λόγια για τους υπολογισμούς.

Γιατί δεν έχω στην κατοχή μου κάτι τέτοιο και τα μόνο στοιχεία που

έχω είναι τα specification του delta66.

Όπου είναι ξεκάθαρο ότι έχει δύο επαφές μια Single-pole, Double-throw

και μια Single-pole, Single-throw με ονομαστική ισχύ 1/2hp, ονομαστική

ένταση 3A και ανέχεται εκκίνηση 8A επαγωγικά φορτία.

model 230V: 3 VA max.

3 Αmax αυτο δινει ο κατασκευαστης 8Α ειναι στιγμιεα του για μοτερ

3Α Χ220v = 660 W για μονοφασικα

Link to comment
Share on other sites

Consumption

• model 230V: 3 VA max.

• model 12V: 1,5 VA max.

Power supply: 12 Va/c ±10% or 230Va ±10% 50/60 Hz

Κατανάλωση

model 230V: 3VA δηλαδή με θεωρητικό συνημίτονο cosφ1 3W (W=I*V*cosφ).

model 12V: 1,5VA = 1,5W

Τροφοδοσία: 12 Va/c (alternating current) ή 230 Va/c 50/60Hz.

Με λίγα λόγια λέει για την κατανάλωση του μοντέλου με τάση

λειτουργίας 230V και 12V εναλλασσομένου ρεύματος.

Link to comment
Share on other sites

το συνιμητονο ???? ειναι για ια τριφασικα

Το συνημίτονο είναι χαρακτηριστικό του εναλλασσόμενου ρεύματος γενικά.

Wiki

Wiki

Link to comment
Share on other sites

Ερώτηση:

Μπορεί να προγραμματιστή και ο δεύτερος controller για τη χρήση θερμαντήρα?

Αν ναι είναι μια καλή λύση για την παράλληλη τοποθέτηση δυο θερμαντήρων.

Με μόνο ένα μειονέκτημα να αναπρογραμματίζεται ανάλογα την εποχή και βέβαια

να τοποθετήσετε το φις των ανεμιστήρων.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή κάντε είσοδο για να σχολιάσετε

Πρέπει να είστε μέλος για να προσθέσετε ένα σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Δημιουργήστε ένα νέο λογαριασμό. Είναι εύκολο!

Δημιουργία λογαριασμού

Σύνδεθείτε

Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Είσοδος
×
×
  • Create New...