που μπορω να βρω εναν ic915 που γουσταρω να παιδευτω και γω λιγο?

Εμεις τα πηραμε απο ΕΨΕΜ , Πειραιως 139

Link to comment
Share on other sites

Οπότε στην ουσια θα εχετε ρύθμηση μόνο για τους θερμαντηρες??

Αυτό όμως δεν ειναι λίγο φαουλ, αφου οι θερμντηρες έχουν και θερμοστατες?? ;)

(οχι παντα ακριβης αλλα το πετυχαινουν)

Δεν ειναι μονο θεμα ακριβειας οι controller θερμοκρασιας, ειναι και θεμα ασφαλειας.

Ενας controller μονης εξοδου, δεν μπορει να χρησιμοποιηθει ειτε για ψυξη (συνδεση με ανεμιστηρες) ειτε για θερμανση (συνδεση με θερμαντηρα)?

ΑΝ ναι, παντα υπαρχει μια "νεκρη" περιοδος ανοιξη και φθινοπωρο που δουλευουν τα ενυδρεια χωρις να χρειαζονται θερμανση ή ψυξη. Δεν μπορουμε εκεινη την περιοδο να αλλαζουμε την χρηση του μονου eliwell απο θερμανση σε ψυξη και το αναποδο?

edit απ'οτι βλεπω εχει Heat/Cool Mode, οποτε γινεται. :blink:

Έγινε επεξεργασία - delta66
Link to comment
Share on other sites

Ξεχασα.....

Μπραβο μαγκες ωραια "καθαρη" δουλεια. :blink:

Το κουτακι που το πηρατε?

Απο μαγαζι με ηλεκτρολογικο εξοπλισμο.

Link to comment
Share on other sites

να παρουσιασω και το δικο μου γιατι ζηλεψα?

ειναι η τελικη μορφη μονο και ειναι απλα ενα πολυμπριζο με τον eliwell 915, χωρις ασφαλειες. το μονιμο ΡΗμετρο που φαινεται ειναι κολλημενο πανω στο γενικο διακοπτη. η πανω σειρα των 4 μπριζων σουκο(εικονα 2) εχουν μονιμη παροχη ρευματος με τον γενικο διακοπτη στο κεντρο (πισω απο το ΡΗμετρο) οπως και οι 3 απο τις 5 στη κατω σειρα (ειναι κρυμενη πισω απο το ενυδρειο - εικονα 3). οι υπολοιπες δυο μπριζες της κατω σειρας ερχονται απο την εξοδο του 915 για ανεμηστηρα και θερμοστατη.

σκοπος μου ηταν να κρυψω τα καλωδια και να βλεπω μονο οτι ενδειξεις θελω(θερμοκρασια, ρυθμιση θερμοδιακοπτων και ΡΗ). στους χρονοδιακοπτες εχω τις δυο λαμπες και το φεγγαρακι μου!

το πλαισιο ειναι απο ξυλο MDF βαμενο στο χρωμα του ενυδρειου(μαυρο)

th_PA131731.jpg th_PA131732.jpg th_PA131733a.jpg

off topic: κατω απο το καλοριφερ (αριστερα της εικονας 1) φαινεται το λαστιχο απο τη πατεντα για τις ευκολες αλλαγες νερου!!!

Link to comment
Share on other sites

Παρολο που εχω τον 915, αυτο κανω εγω αλλαζωντας απλα την θεση δυο καλωδιων...

Γιωργο με μπερδεψες??

Τι κανεις δλδ??

Κρατας τις ρυθμίσεις σταθερες και αλλαζεις τι??

Αφου ειναι διπλής ο 915, γιατι το κανεις αυτο? :blink:

Παντως θα συμφωνήσω με το σπυρο... ειναι θεμα ασφαλεις και ακριβειας!!

Εγω το μόνο που θα κάνω ειναι να αλλαξω τα max και min τον αλλο μήνα.

Υ.Γ. Θαναση πολύ καλο!!!!

Κανε μια καλη παρουσιαση!!!! Βλεπω ξεθόλωσε!!!!

Έγινε επεξεργασία - nikoloutso
Link to comment
Share on other sites

Εχω προγραμματισει και τις δυο εξοδους κανονικα, μια ζεστη μια κρυο, αλλα δεν εχω βαλει δυο καλωδια με πριζα για τον θερμαντηρα και τα ανεμιστηρακια αλλα μονο μια και την συνδεω στην αντιστοιχη εξοδο που θελω να δουλευει.

Επειδη εγω τα εχω λιγο χυμα (καλωδια, ελεγκτες κλπ) ηθελα να μειωσω λιγο τα καλωδια. Οταν αλλαζει ο καιρος αλλαζω 2 καλωδια και ειμαι ετοιμος για 5-6 μηνες...

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

παιδιά για να καταλάβω κει εγώ που είμαι άσχετος με ηλετρονικά.

ο 902 μπορεί να δουλέψει ή για ψύξη ή για θέρμανση με διααφορετική συνδεσμολογια πάνω στον eliwell.

δεν μπορείς να βγάλεις διπλή έξοδο...

σωστά;

Link to comment
Share on other sites

παιδιά αν κάνω μια πατέντα και τον βάλω το θερμοστάτη σε ένα χάρτινο κουτάκι για να μαζέψω λίγο τα καλώδια θα έχω πρόβλημα; Ζεστένεται αυτό;

Επίσης το αισθητήτριο είναι πλήρως αδιάβροχο έτσι; δεν υπάρχει πρόβλημα αν μπει και το καλώδιο